08.02.2021 в 01:15 #8005
Alex_mon
Участник- Offline
@alex_mon17Имеется паяльная станция Ersa Analog 60A в антистатическом исполнении. Использую как хобби.
При включении станции на жале и болте, скрепляющем пластиковую ручку, загорается индикатор пробника.Розетки в квартире без земли. Отдавал электрикам на проверку, прозвонили жало с 3-мя коннекторами, сказали все норм. У них при включении пробник ничего не показал.
Дома еще раз попробовал и заметил, что если прикоснуться к паяльнику (пластиковой ручке или даже проводу от него), индикатор гаснет. Что за чудеса, поясните. Если отнести к розетке с землей, пробник в любом случае ничего не показывает.
Хотелось бы узнать, это нормальное явление паяльной станции или неисправность? Если нормальное, насколько опасно для меня и для того с чем буду работать? Подчеркну, я не электрик, в этой теме разбираюсь плохо.
PS При включении обычного нового японского паяльника Goot (вилка без земли) у пробника тоже загорается индикатор при прикосновении к жалу.
08.02.2021 в 02:22 #8008dsfas
Участник- Offline
@dsfas26А что за пробник? Название?
08.02.2021 в 13:12 #8020Alex_mon
Участник- Offline
@alex_mon17Вот такой, покупал в Obi
Вложения:
08.02.2021 в 14:44 #8021dsfas
Участник- Offline
@dsfas26Обычная индикаторная отвертка получается? Там внутри неонка? Показывает что фаза есть
Сейчас потыкал по своим паяльникам индикатором. Обычный 100 ваттый и паяльная станция YaXun862d — ничего не показывает. Розетка без заземления.
Надеюсь у вас кардиостимулятора нет? И сердце в порядке? Попробуйте потрогать тыльной стороной руки включенный паяльник пока он холодный.
08.02.2021 в 15:29 #8023Artemon
Участник- Offline
@artemon289Такие индикаторы имеют светодиоды , а те счас горят и при микроамперах .
Малейшие утечки показывают . Просто неадекватный пробник .
Выкиньте и купите с неоновой лампочкой .
Даже если там неонка , то зачастую со счалки может слезть термокембрик из стекла и коснуться корпуса .
Есть сомнения ? Возьмите лампу накаливания ватт на 15 и один конец к заземлителю , а другой к вашему болтику на рукояти . Сразу станет всё ясно .
08.02.2021 в 15:53 #8034Alex_mon
Участник- Offline
@alex_mon17Пока не узнаю сколько там вольт точно трогать не буду :)
08.02.2021 в 15:54 #8035Alex_mon
Участник- Offline
@alex_mon17Возьмите лампу накаливания ватт на 15 и один конец к заземлителю , а другой к вашему болтику на рукояти
Вопрос, к заземлителю это к чему конкретно?
08.02.2021 в 16:07 #8046Artemon
Участник- Offline
@artemon289к заземлителю это к чему конкретно?
Конкретно — это Вам виднее . Прямо-таки начинаю сомневаться , а нужен ли Вам вообще паяльник с такими знаниями , простите .
08.02.2021 в 16:15 #8047Alex_mon
Участник- Offline
@alex_mon17с такими знаниями
Поэтому написал, что в теме разбираюсь плохо, не электрик. К чему присоединить, если земли нет. Надеюсь не к радиатору отопления.
08.02.2021 в 16:21 #8049Artemon
Участник- Offline
@artemon289Прикольно , если в своём доме — кол забейте в землю , если в квартире — в щитке должен быть заземлитель .
Но я посмотрел вашу станцию и думаю Вам там нечему угрожать , или вы опять не спец?
Вложения:
08.02.2021 в 16:55 #8056Alex_mon
Участник- Offline
@alex_mon17Обычная индикаторная отвертка получается? Там внутри неонка? Показывает что фаза есть
Сейчас потыкал по своим паяльникам индикатором. Обычный 100 ваттый и паяльная станция YaXun862d — ничего не показывает. Розетка без заземления. Надеюсь у вас кардиостимулятора нет? И сердце в порядке? Попробуйте потрогать тыльной стороной руки включенный паяльник пока он холодный.
Вы держали в руках паяльник или положили на стол? Просто если прикасаться одновременно рукой, ничего не покажет.
08.02.2021 в 17:01 #8057Artemon
Участник- Offline
@artemon289Там на схеме есть букавки ESD — металлические части конструкции , в частности корпус трасформатора и т.д. — ДОЛЖНЫ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ .
Проще сказать тебя через тот болтик заземляют чтоб ты не сжёг микросхему , а через 220кОм почему ? — чтоб тебя не убило , если на фазу ещё попадёш .
Выполни это условие , а потом померяй опять свой болтик своим индикатором .
Выполнишь-напиши .
Хватит плодить флуд !
08.02.2021 в 17:23 #8061Alex_mon
Участник- Offline
@alex_mon17думаю Вам там нечему угрожать
думаю Вам там нечему угрожать
Спасибо за схему. Еще раз прошу прощения, что нет глубоких познаний. Имеете в виду 24 вольта? Если там много меньше, почему срабатывает пробник? Только со станцией идет Ergotool, хотя видимо принципиальной разницы нет. И еще хотелось бы всё же понять не специалисту, почему при одновременном прикосновении пальцем к корпусу паяльника или к шнуру индикатор пробника гаснет. И как узнать напряжение? Еще раз прошу прощение за глупые для Вас вопросы, некомпетентность. Готов выслушать еще упреки в свой адрес лишь бы получить ответы на вопросы.
Ради эксперимента. Взял лампочку, батарейку 1,5 вольта. Средний штекер — жало, лампа не горит. Но линия прозванивается. Собственно черный и коричневый провод с 1 и 3 штекером звонятся вместе.
Вложения:
08.02.2021 в 17:27 #8063Alex_mon
Участник- Offline
@alex_mon17Выполни это условие , а потом померяй опять свой болтик своим индикатором .
Имеете в виду подключить к розетке с заземлением? Пробовал, пробник ничего не показывает.
08.02.2021 в 18:34 #8071Artemon
Участник- Offline
@artemon289Готов выслушать еще упреки в свой адрес лишь бы получить ответы на вопросы.
Нет цели именно упрекнуть .
Наводки — вот ответ на Ваш вопрос . Индикатор со светодиодом может показывать свечение даже на диэлектриках . Их все выбрасывают . Он может светиться от тех же 24 вольт , кроме того утечка через пластмасс на корпус трансформатора с первички , просто наводки в самом паяльнике — то есть то что он светится — не обязательно свидетельствует о высоком и смертельном напряжении .