Эксплуатация трансформатора 220V в сети 380V


При ремонте  устройства плавного пуска двигателя с толкнулся с ситуацией, что трансформатор Hahn BV EI 304 3512 230V ->24V    2.0VA   для питания управляющей части  включен в схему между двумя фазами 380 В. Данный трансформатор  вышел из строя(визуально видна деформация корпуса, обрыв первичной обмотки).После замены на ему подобный BV EI 305 2874 230V->24V 2.3VA   устройство проработало 15 минут, при этом температура трансформатора поднялась до 90 градусов, после чего дорожки дорожки питающие трансформатор выгорели(как понимаю из-за превышения величины тока первичной обмотки).Вопрос заключается в следующем, можно ли применять трансформаторы 230 В в сети 380 В? Что при такой эксплуатации стоит учесть? хочу обратить внимание, что трансформатор включен ни между  нулем и одной из фаз, а между двумя фазами, по родному трансформатору никакой документации не нашел, в каталогах производителя его нет, установлен  в устройстве Schneider Electric, они от каких либо комментариев отказались сославшись на конфиденциальность.

При одинаковой частоте, сопротивление первичной обмотки  будет одинаковым как в сети 220V так и в сети 380, соответственно вырастит ток, что приведет к увеличению температуры, что в свою очередь приведет к изменению свойств сердечника, возможно  повреждению изоляции обмоток и много чему другому. Неясность   у меня возникает в том почему производитель установил такой трансформатор? правильно ли использовать его ,если скажем контролировать нагрузку вторичной обмотки?

Интересное на схемафоруме:
Ремонт мультиметра m830b

Только позавчера подобный случай. Сосед годок, пригласил посмотреть телевизор, после наведения порядка с перестановками перестал работать. Вытащил разъем антенны, проверил на обрыв, пропаял подозрительные контактные соединения, не работает.


Сосед говорит: -Я с чердака кабель дергал, может потянул?

Взял прибор, посмотрел на АУ напряжение, есть.

Спустились вниз, внимательно осмотрев ситуацию, обматерил при жене соседа, а он, вставив антенну не в Т2, а по старинке в телевизор еще и доказывает, что так и было. Я же на автомате действий, сначала и не подумал о возможном варианте.

Так вот. вероятно подобная ситуация.

Я понимаю, что существует баланс мощности, первичной и вторичных обмоток и что при подключении, в цепь 380V трансформатора расчитаного на 220 вольт и  выходными 24 вольтами  на вторичке я получу практически пропорциональное увеличение напряжение до 36 В.У меня вопрос  почему   производитель изначально установил там трансформатор на 220 вольт? при этом он работал длительное время. Во вторичной цепи стоит диодный мост и сглаживающий конденсатор, схема защищена стабилитроном на 25 Вольт ,поэтому вторичка у меня осталась целой, все лишнее напряжение скидывалось через этот стабилитрон, а это практически половина мощности просто рассеивалась. Вопрос в том что эту потерю мощности производитель учел при выборе трансформатора и решил ей пожертвовать или есть какие-то другие обоснования? Я не проектирую устройство, я пытаюсь разобраться в нем и отремонтировать, посадить трансформатор на одну из фаз и землю нет возможности, на него приходит всего три фазы ,одна сквозная идет на двигатель через байпас, две другие управляются тиристорными ключами ,паральльно им запитан данный трансформатор.

Интересное на схемафоруме:
Звуковые Операционные Усилители

Вот схема подключения взятая с сайта производителя ,можете убедиться перейдя на сайт шнайдера, в формате пдф прикреплена инструкция, у меня  вторая модель, которая подключается 380-415V   фото с шилдиком подтверждающим модель пускателя смогу предоставить только в начале следующей недели, соответственно и фото самой печатной платы тоже для подтверждения своих слов. Сваливать  на производителя у меня смысла нет, так как ответсвенность за данное устройство и его работу я не несу, у меня  стоит задача разобраться с ним и по возможности отремонтировать. А когда вы обвиняете кого-то во лжи предоставляйте факты. Что из того что я написал ложь и в чем я не прав?

Там приведена схема подключения устройства плавного пуска двигателя(в котором установлен данный трансформатор), его подключения к трехфазной сети и самому двигателю, это я привел к тому ,что выше был комментарий по поводу  неправильного подключения фаз.

Тут два варианта: родной трансформатор имеет входное напряжение 380в, или переделано подключение 220в трансформатора, кто то ноль поменял на фазу. На заводе ведь не дураки работают, и  они  бы не допустили подобную ошибку, это не возможно.

Оставьте комментарий